Fenstermontage ÖNORM B5320 - Frage zu Dichtbändern

Antworten
bloxberg
Beiträge: 2
Registriert: Mi 18. Mär 2015, 10:01

Fenstermontage ÖNORM B5320 - Frage zu Dichtbändern

Beitrag von bloxberg » Mi 18. Mär 2015, 12:08

Sehr geehrte Sachverständige, liebe BHH-Gemeinde,

zur Fenstermontage, die laut Bestellung & Auftrag nach ÖNORM B5320 vorgenommen wurde, möchte ich gerne Ihre Expertenmeinung einholen:

Siehe Fotos im Anhang - folgende Fragen habe ich dazu:

* Sieht so die Ö-Norm konforme Einbauweise mit Dichtbändern aus?
* Innen und Aussen wurden im ganzen EG die selben Dichtbänder verarbeitet, sollte hier nicht ein Unterschied zw. Innen und Aussen gemacht werden, da ja unterschiedliche Anforderungen an die Abdichtung gestellt werden (Anmerkung: bei den Kellerfenstern wurde innen ein anderes Band als aussen verwendet)?
* teilweise sind die Dichtbänder (sowohl innen als auch aussen) zustätzlich "angeklebt". Die Teile, die nicht verklebt wurden, haben sich teilweise abgelöst bzw. halten nicht auf dem Glattstrich. Müssen die ganzen Dichtbänder noch vor dem Einputzen komplett verklebt werden, damit sie wirklich allesamt rundherum dicht sind?

Herzlichen Dank für Ihren Rat und Ihre Rückmeldung bereits im Voraus!

Sonnige Grüsse,
Claudia
aussen_dichtband_1.jpg
Beispiel Dichtband Aussen
aussen_dichtband_fenster_unten-re.jpg
Dichtband Aussen Ecke
innen_dichtband_fenster_ecke.jpg
Beispiel Dichtband Innen

BHH-Redaktion
Administrator
Beiträge: 437
Registriert: Mi 18. Jan 2012, 13:37

Re: Fenstermontage ÖNORM B5320 - Frage zu Dichtbändern

Beitrag von BHH-Redaktion » Fr 22. Mai 2015, 14:42

Hallo Claudia,

informierte SV Eckertsberger zur Angelegenheit. Bitte um etwas Geduld zur Antwort da ich mir nicht sicher bin ob
er sich aktuell im Urlaub befindet.
Danke
MFG Team Bauherrenhilfe.org

BHH-Redaktion
Administrator
Beiträge: 437
Registriert: Mi 18. Jan 2012, 13:37

Re: Fenstermontage ÖNORM B5320 - Frage zu Dichtbändern

Beitrag von BHH-Redaktion » Fr 29. Mai 2015, 07:19

Sehr geehrte Frau Claudia,
erlaube mir im Namen von SV Alfred Eckertsberger eine unverbindliche Stellungnahme zu Ihrer Anfrage zu veröffentlichen.
MFG Team Bauherrenhilfe.org

Gutachterliche Stellungnahme
(Kurzfassung)

Betreff: Fragestellung bezüglich ÖNORM B 5320-Dichtbänder
(von „bloxberg“, 18.05.2015)

Sehr geehrtes Team,
sehr geehrte Bauherren,

gemäß der Fragestellung und der beigefügten Bilddokumente wird folgende Stellungnahme übermittelt (samt Vermerke auf den Bilddokumenten):

Dichtfolien: Da im gegebenen Fall Dichtfolien auch als Putzträger fungieren, müssen diese vollflächig (ausgenommen in der Bauanschlussfuge selbst) verklebt werden.
Die Ausbildung hat auf der Raumseite absolut luftdicht (im Innenbereich die wichtigste Anforderung) weiters diffusionshemmend zu erfolgen. Im Außenbereich müssen diese ebenso vollflächig verklebt werden (analog innen). Im Außenbereich sind die Anforderungen an die Schlagregendichtheit und Winddichtheit zu gewährleisten. Weiters den bauphysikalischen Anforderungen entsprechend, diffusionshemmend ausgebildet werden. Jedoch ist es bei sogenannten „gutmütigen Wandbildnern“ wie Ziegelmauerwerk und dgl. in Bezug auf die Bauphysik nicht unbedingt relevant und auch nicht schadenskausal, wenn z.B. auf der Innen-und Außenseite generell diffusionshemmende oder diffusionsoffene Dichtfolien verwendet werden.
Sich bereits ablösende Dichtfolien entsprechen jedoch in keiner Weise einer fachgerechten und normenkonformen Ausführung, daher auch nicht den bauphysikalischen Anforderungen.

Weiters müssen auch noch Abdichtungsarbeiten im Bereich der Stockprofile jeweils
in den Eckbereichen (Parapetbereich) berücksichtigt und auch ausgeführt werden. Diese Arbeiten sind im Innen-und Außenbereich erforderlich. Ob diese Maßnahmen im gegebenen Fall auch tatsächlich ausgeführt wurden, ist jedoch auf den übermittelten Bilddokumenten nicht ersichtlich.

Weitere Problempunkte:

-wurden Führungsschienen schlagregensicher(dicht) an den Fensterstock angearbeitet ?
-Führungsschienenlänge ist Rahmenaußenmaß, wie erfolgt die fachgerechte Einbindung der Führungsschienen in die wasserführende Ebene der Außenfensterbank ?
-wie erfolgt die fachgerechte Detailausbildung zwischen Führungsschiene, Außenfensterbank und dem WDVS (Putz)?
-welche Maßnahmen wurden bezüglich Kapillarsog im Bereich der Gehrungen (bei Alu-Deckschalen) getroffen ?

Bei mangelhafter Planung und Ausführung sind Bauschäden vorprogrammiert !!

Es wird empfohlen die Montageleistungen nach Fertigstellung bzw. begleitend von einem Sachverständigen begutachten zu lassen, welcher auch die Leistungsabnahme durchführen kann. Weiters sind Planungsdetails der ausführenden Firma erforderlich !!

Beilagen: Bilddokumente

Mit freundlichen Grüßen
Alfred Eckertsberger
http://www.sv-fenstermontage.at/
bloxberg_Verklebung_Dichtfolien_SV Eckertsberger_1.png
Verklebung_Dichtfolien
bloxbert_Detailplanung_Außenfensterbang_SV Eckertsberger_2.png
Detailplanung
bloxberg_Kapillarsog_Entwässerung_SV Eckertsberger_3.png
Entwässerung_Kapillarsog
Dateianhänge
Stellungnahme bloxberg vom 18.03.2015.pdf
Stellungnahme bloxberg von SV Alfred Eckertsberger
(208.4 KiB) 402-mal heruntergeladen